- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ
Экспертная оценка Адмитад
Оксана Мамчуева
Для тех кто в танке
Для тех, кто чуть выше танка, но не уровнем крупного партнера/друга неплохо было бы предупредить чуть ранее о ситуации и возможных проблемах. А на данный момент имеем обычный фейл обычного совкового дц.
Для тех кто в танке, нормальные датацентры, на случай отключения электричества, имеют дизель-генераторы и UPS.
UPS держат питание несколько минут, пока запускается дизель генератор.
Так вот, это переключение произошло идеально, почти сутки назад.
Но сейчас похоже возникли проблемы с самим генератором.
Я понимаю, что возможно наличие дизель-генератора у большинства дц является необязательным элементом и само слово дизель создает идиотские ухмылки.
О структурах цодов начитаны, спасибо.
Вопрос был в другом, что именно цод firstvds'а сейчас на аварийном питании сидит или какой-то другой цод.
Если так, то чтож там такое случилось, что они на аварийку перешли и уже сутки на нём сидят?!
Для тех, кто чуть выше танка, но не уровнем крупного партнера/друга неплохо было бы предупредить чуть ранее о ситуации и возможных проблемах. А на данный момент имеем обычный фейл обычного совкового дц.
Вы намекаете на то, что нужно было заранее озадобиться добавление в штат человека, который может предвидеть будущее? Чтобы заранее предупредить о грядущем?
---------- Добавлено 01.10.2013 в 21:22 ----------
О структурах цодов начитаны, спасибо.
Вопрос был в другом, что именно цод firstvds'а сейчас на аварийном питании сидит или какой-то другой цод.
Если так, то чтож там такое случилось, что они на аварийку перешли и уже сутки на нём сидят?!
Цода firstvds нет. Есть датацентр WebDC, в котором в частности размещается и ISPsystem.
Что произошло конкретно с электрической подстанцией у меня данных нет, но безусловно что это решается своим чередом.
---------- Добавлено 01.10.2013 в 21:23 ----------
Обновление: аварийная бригада выехала на ремонт дизеля.
Было от них письмо
Дата и время проведения работ: 08.10.2013г. с 05:00 до 06:00 MSK (GMT+4).
Возможно увеличение задержек, не исключены потери пакетов во время проведения работ.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Они не дотерпели что ли? Руки зачасались.
Если было известно, что они на аварийке, так хоть предупредили бы, мы бы хоть бекапы выкачали.
Там же такой гигант: FirstVDS, FirstDEDIC и куча ещё всего...
надо завтра остатки перенести наконец-то, и забыть о этих кошмарах
А, на резервный канал на время ремонта нельзя было клиентов повесить или зачем тогда вообще BGP ?
Вы намекаете на то, что нужно было заранее озадобиться добавление в штат человека, который может предвидеть будущее? Чтобы заранее предупредить о грядущем?
Я намекаю на то, что отключение электричества на столь долгий срок это уже чрезвычайная ситуация, о которой почему-то знает особый круг, но не подозревают обычные клиенты. Я могу понять, что надеялись решить всё молча и с помощью дизеля, но по факту всех просто поставили в очень неприятное положение.
Предупреди они всех клиентов о том, что произошел сбой питания и в данный момент работают на резервах, можно было бы этим действием дать запас времени ввести клиентам свои резервы в работу.
Обновление: аварийная бригада выехала на ремонт дизеля.
А вот, простите, откуда такая информация?
Сутки на дизеле это не нормально.
На заводе, от которого питается датацентр WebDC, сегодня в 6 утра произошла авария на линии. С этого момента питание производилось от дизельного генератора. Сегодня, 01.10.2013 в 22:45 по московскому времени дизельный генератор вышел из строя. Специалист по ремонту генераторов выехал в датацентр. Надеемся что удастся его починить. Линию починят только утром.